Det är lugnt, alla boxar jag testat som är inkopplade på 3-fas 16A klarar 2-fas 16A helt automatiskt. Hade flera 2-fas bilar förr, E300de, C300de, tidig EQC, samtliga körde 2-fas 7,2kW. Man måste köra med 3-fas kabel då det inte finns 2-fas kablar. Lycka till med nya bilen
Skulle också förutsätta att alla 3-fas boxar klarat av en 2-fas bil utan att det blir problem (aldrig hört talas om vågor annat).
Det som alla inte nödvändigtvis stödjer, är att ta hänsyn till att bilen bara drar på två faser, vilket det kan vara behov av om man har lastbalansering/laststyrning/effektvakt. Här är det troligen sämre med stöd ifrån ett antal boxar.