Laddbox installerad utan dvärgbrytare

Gratis elbilsladdning är mumma.
Det har jag haft på min parkeringsplats i garaget i 4år nu.

Men det är efter en elmätare från fastighetsägaren och inte riktigt så vilda västern som du har det.

Ring en annan elektriker.
En som vet vad han pysslar med och bestrid arbetet som idag är utfört.

Innan du själv som anläggningsägare råkar illa ut. :zipper_mouth_face:

Det där är absolut inte rätt! Direkt farligt dessutom ifall kabeln till laddboxen inte har grov nog area.

Reklamera omgående är mitt råd. Ladda inte bilen där innan du fått installerat en PSA eller kompletterat med 3 polig säkring.

2 gillningar

Helt jävla sjukt. Installatören har ju klippt PE !!!

Ja, PE är klippt, blå ledare används för PEN. Vad jag förstår samma elektriska funktionalitet, då det är 4-ledare hela vägen till centralen för laddboxen, men att ledare som agerar PEN ska eller bör vara gulgröna, med blå markering? Antar för att undvika eventuell förvirring och risk?

Hos grannen, med liknande installation, används gulgrön med blå markering som PEN-ledare, inkopplad i laddboxens elcentral på PE-skenan, med brygga till N-skenan.

Det är inte alls bra. Har installatören byglat PE och N i laddbox då? Hur det det ut vid jordfelsbrytare? PEN skall alltid vara gulgrön med Blå markering. Dessutom klipper man aldrig bort en ledare. Oavsett om det är 4-ledarsystem som ingående så utför jag mina installationer som 5-ledare.

1 gillning

Så, jag fick igår tag på installatören, och vi hade ett intressant telefonsamtal.

Han är väldigt trevlig och hjälpsam, som ringde upp efter arbetstid.

Dock när jag försökte beskriva problemet, så insisterade han på att det är en PSA, och han står bakom sin installation “till 110%”. Jag försökte tålmodigt flertalet gånger påtala att det inte är en PSA, och att korrekt dimensionerat överströmskydd i form av dvärgbrytare saknas. Efter ett antal försök insåg jag att det var lönlöst.

Den enda tolkning jag kan göra är att han varken vet eller kan se skillnad på en PSA (RCBO) och en jordfelsbrytare (RCCB).

Vi var iaf helt överens om att det bolag jag köpt av måste stå för att boka in jobbet för att ordna till det.

Senare på kvällen sms:ar han (eloge för engagemang och kvällsjobb, han är som sagt hjälpsam!), med en bild på min JFB:

“Jag gick igenom alla bilder från installation och hittade felet. [Säljbolaget] skickade fel PSA (40A), borde skicka 16A”.

Vad jag läst mig till (nej, är inte elektriker, men har inget emot att läsa och korsreferera) betyder 40A på en JFB att det är max ström den klarar per fas, och att 40A är det vanligaste som säljs, alltså betydligt mer än de max 25A per fas som hus normalt avsäkras till. Både min huvudbrytare i husets elcentral och dess JFB är också märkta 40A. Tämligen oroande att installatören menar att detta är märkning för överströmsskydd, och att det skulle vara problemet som gör att jordfelsbrytaren konstant löser ut.

Om det kanske hjälper någon annan, eller om jag påpekat något felaktigt, så skriver jag här vad jag gjort.

Idag svarade jag honom med referenser till:

Påpekade att det står IEC 61008 på modulen i min elcentral och att detta borde ha märkts direkt vid installationen. Oavsett om säljbolaget skickar fel produkt, eller inte skickar dvärgbrytare, så borde installatören upptäckt detta direkt och bokat om installationen.

Har även kontakt med säljbolaget som säger att de är på pucken, vilket är bra. Jag skickade dem samma referenser, och begärde:

  • En annan installatör, certifierad elektriker förstås, från ett annat installationsföretag
  • Utbyte till RCBO Typ B, alternativt större normkapsling och installation av dvärgbrytare jämte befintlig JFB

Nämnde även för dem att jag hoppas slippa anmäla detta till Elsäkerhetsverket (även om det kanske inte gäller säljbolaget, utan snarare installatören och bolaget han jobbar på). Installatören är som sagt väldigt trevlig, så jag slits lite gällande det, samtidigt som jag tvivlar på installatörsföretagets egenkontroller. Ja, de är registrerade för övriga installationer hos Elsäkerhetsverket.

Någon med erfarenheter eller tips kring huruvida anmälan bör göras? Vill förstås få min central och box fixad först så jag inte sätter mig själv i klistret.

To be continued, förhoppningsvis enkelt löst om de byter ut den mot en RCBO Typ B, och ser till att resten av installationen är ok. Först sedan kan jag egentligen ta reda på om laddboxen är trasig eller inte :slight_smile:

1 gillning

Byglat, nja, men ihopkopplat. Blå PEN från servisledning, N till JFB, och PE till laddbox sitter alla i N-skenan.

Från servisledning innan mätarsäkringarna används blå ledare för PEN.

När du säger att du utför dina installationer som 5-ledare. I detta fallet då, där matningen är ett 4-ledarsystem, hur skulle du gjort?

Jag hade självklart kopplat in både N och PE på inkommande plint. PE till jordplint i nya kapslingen och N till PSA.


Två exempel på hur jag gör.

1 gillning

Och så gör man ALLTID.

Att läsa installatörens SMS påvisar bara dennes totala okunskap och det slarv som finns i branschen.
Och jag som slutkund skulle aldrig släppa honom på att ”rätta” till installationen då han inte ens vet skillnaden på en PSA och en JFB. :zipper_mouth_face:

Att vara trevlig ingår och är en fördel när man arbetar med människor i alla branscher men för elsäkerhet är det ingen krav, det är däremot en korrekt installation.

Fortfarande sjukt intresserad att luska i om boxen är kopplad före elmätaren, och då gör anläggningsansvarig skyldig till ett straffbart övertramp.

Men efter 25 år i yrket så slutar man aldrig att överraskas. :face_with_spiral_eyes:

2 gillningar

Bra fråga. Jag vill ju tro att plinten där nere är för utgående och att inkommande servis går rakt in i mätaren. Men man vet ju aldrig

Med tanke på att då TS bröt strömmen på elmätarens brytare så hade fortfarande laddboxen ström så känns det som inkommande servis är den som kommer på nedre plinten?

Den elmätaren har ingen strömbrytare vad jag kan se. Huvudbrytaren bredvid säkringarna verkar inte användas. Den har iaf inte alla faser inkopplade enligt bild.

Den installationen är högst olämplig och installatören vet inte vad han sysslar med. Naturligtvis ska du anmäla det. Var inte orolig för att anläggningen kommer fixas till. Det kommer företaget se till att lösa, om de fortsatt vill vara verksamma såklart. Annars kommer jag och hjälper dig, om du bor i Skåne :blush: Utöver det så är en ny mätartavla att önska. Eller åtminstone tråda om så att du har en inkopplad och fungerande huvudbrytare.

1 gillning

Orangea knappen mitt på har jag för mig att man bara håller in 5-10sek så bryter denna elmätaren.

Ska undersöka det mer när de väl fixat så att boxen funkar till att börja med :slight_smile:

Den är ju fysiskt inkopplad före elmätaren, och är strömsatt även när elmätaren slagit av all el till huset.

Annars kommer jag och hjälper dig, om du bor i Skåne :blush: Utöver det så är en ny mätartavla att önska. Eller åtminstone tråda om så att du har en inkopplad och fungerande huvudbrytare.

Ja, hade jag bott i Skånetrakterna hade jag nog redan kontaktat dig, hade varit guld! :slight_smile: Kunde det kanske blivit ett litet reportage också… men jag är i Stockholmstrakten.

Man bläddrar med knappen i menyn, sedan håller in i fem sek så slås strömmen av.